Einstellung von Port 30, 32, 34 und 36 als Ausgangs-Typ an Anschluss I/O 1:
Die Port-Adressen auf der Registerkarte Signal-Schnittstelle einstellen:
Steuerungs-Typ Begriffs-Nummern auswählen und die Option Zubehör deaktivieren.
Die folgenden Signal-Einzelheiten müssen entsprechend des gewünschten Verhaltens für diese Beispiel eingstellt werden:
Begriffs-Nummer | Begriffs-Wert | Aktivierte Ausgänge, wie auf der Schnittstellen-Registerkarte definiert |
---|---|---|
0 | 2 | GRÜN (Adr.=32) |
1 | 1 | ROT (Adr.=30) |
2 | 4 | GELB (Adr.=34) |
3 | 6 | GRÜN+GELB (Adr.=32+34) |
4 | 0 | keiner |