Ardurail Anpassungen der Schaltzeit für K83 Dekoder

Arduino based Maerklin-Motorola II central
Post Reply
DieterA
Posts: 30
Joined: 07.01.2017, 17:05

Ardurail Anpassungen der Schaltzeit für K83 Dekoder

Post by DieterA » 10.02.2017, 16:36

Hallo zusammen,
da ich mit Ardurail MM2 Protokoll die Märklin Anlage steuere, hier ein geänderter Auszug aus der
ardurail p50x.h Datei. Ich habe die Impulsdauer auf 180 eingestellt und mit den K-Antrieben keine Probleme.
In Rocrail die Weichenschaltzeit auf 200 gestellt, sodass Ardurail auf jeden Fall eher mit der Verarbeitung fertig ist.
Das selbe Zeitmanagement gilt auch für die Viessmann Dekoder im MM Protokoll.

#ifndef _MAERKLINO_P50X_H
#define _MAERKLINO_P50X_H

#include "Ardurail.h"

#if ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif

#define MIXED 0
#define P50X 1

define SWITCH_TIME_MAX 200
define SWITCH_TIME_MIN 180

Post Reply

Return to “Ardurail (DE)”