Hallo,

ich beobachte ein unerwartete Response.
Ein Weiche mit DCC Adresse 12, minus 1 ist dann 11, wird bestätigt mit der richtige UID 0x380B. (ON)
Danach kommt ein response mit UID 0x380F, 15 +1 ist Adresse 16, welche ich nicht erwarte. (OFF)

Code: Select all

20190115.085220.396 r9999I cmdrA6F3 OSwitch  1364 Switch [sw2] will be set to [turnout,0,0]
20190115.085220.398 r9999c cmdrA6F3 OMBUS    0455 set switch 380B 12:0.0 to turnout(1)

20190115.085220.465 r9999I mbusread OMBUS    0102 frame: id=0x00178362 dlc=6 flags=08 data=00 00 38 0B 00 01 00 00
20190115.085220.465 r9999c mbusread OMBUS    1236 accessory response UID=0x380B 3:4 aspect=0 current=1 value=0

20190115.085220.727 r9999I mbusread OMBUS    0102 frame: id=0x00170300 dlc=6 flags=08 data=00 00 38 0F 00 00 00 00
20190115.085220.727 r9999c mbusread OMBUS    1236 accessory response UID=0x380F 4:4 aspect=0 current=0 value=0
Hat jemand dafür eine Erklärung?

woodyboy
Posts: 628
Joined: 18.11.2013, 16:01

Re: CAN-CS2 DCC Accessory: Unerwartete Response

Post by woodyboy » 15.01.2019, 18:38

Hi Rob,

Ich habe das bereits vor zwei Jahren bei Märklin gemeldet, aber die Bugliste ist anscheinend ziemlich lang ... Obwohl dies der einzige Fehler in der 1.39-Firmware ist, der ich bisher begegnet bin. Für dieses Feature habe ich einen Workaround in der Arduino Bridge-Software gemacht.

rjversluis
Site Admin
Posts: 42006
Joined: 10.04.2006, 08:48
Location: Speyer, Germany
Contact:

Re: CAN-CS2 DCC Accessory: Unerwartete Response

Post by rjversluis » 15.01.2019, 19:06

Hi Bert,

wie kann man so ein Meldung abfangen?
Der einigste unterschied ist der Hash...

Oder beim OFF response einfach 4 vom Adress abziehen? :mrgreen: