Lenz LZV200 / Sync Loss bei Rückmeldern

Post Reply
portpilot
Posts: 128
Joined: 10.01.2013, 21:49

Lenz LZV200 / Sync Loss bei Rückmeldern

Post by portpilot » 20.05.2019, 12:30

Hallo Rob

Nach ca. 30-60 Minuten empfing RocRail keine Rückmelder mehr. Auf meinen Blücher Gleisbelegtmeldern blinkten die SynLoss LED's rot. Kabelkontroll und mehrere Versuche ergaben gleiches Resultat.

Also habe ich wieder zurück zur LZV100 gewechselt (Ein Glück hatte ich mal eine als Reserve bei Ebay erstanden und dann upgedatet) und alles läuft ohne Probleme.

Lenz mailte mir als Antwort, das du eine LZV200 zum Test hast.

Konntest du gleiches Problem auch erzeugen?

Gruß von der Ostsee
Jan

rjversluis
Site Admin
Posts: 41070
Joined: 10.04.2006, 08:48
Location: Speyer, Germany
Contact:

Re: Lenz LZV200 / Sync Loss bei Rückmeldern

Post by rjversluis » 20.05.2019, 12:36

Hallo Jan,

ich habe hier ein Test LZV200.
Weil ich kein "Blücher Gleisbelegtmeldern" habe kann ich das auch nicht nachstellen.
Wie werden diese "Blücher Gleisbelegtmeldern" dann am LZV200 angeschlossen? Direkt am Expressnet oder RS Bus?

portpilot
Posts: 128
Joined: 10.01.2013, 21:49

Re: Lenz LZV200 / Sync Loss bei Rückmeldern

Post by portpilot » 20.05.2019, 13:03

Hallo Rob

per: XpressNet Interface für den https://www.bluecher-elektronik.de/glei ... e-gbm16xn/

Ich habe einfach nur die Zentralen getauscht. Sonst keine Änderungen vorgenommen.

Viele Grüße
Jan

ps. und alles per separatem USB/LAN Interface von Lenz

Post Reply

Return to “Lenz (DE)”