Adressierung Signale: Fehler 2 und 3 Begriffe sind betroffen! Topic is solved

Besra
Moderator
Posts: 3753
Joined: 10.08.2009, 17:54
Location: North Rhine-Westphalia, Germany

Re: Adressierung Signale: Fehler 2 und 3 Begriffe sind betroffen!

Post by Besra » 31.12.2018, 14:35

Hallo Rob,
"31-12-2018 Revision: 14770\nGrüne und gelbe Signal Adressen wurden für 3 und 4 Begriffe bei Steuerung Standard falsch interpretiert."\
" Die Signaladressen müssen manuell getauscht werden.\n\n"\
Grüße
Bernd

P.S.: müsste in EN glaube ich "wrongly interpreted" heißen

jpultar
Posts: 872
Joined: 23.04.2017, 14:33

Re: Adressierung Signale: Fehler 2 und 3 Begriffe sind betroffen!

Post by jpultar » 31.12.2018, 14:42

Hallo Rob,

nur eine ganz spontane Idee ...
Bei Weichen gibt die Option, die Stellung „Abzweig/Gerade“ zu tauschen, ohne an die Verkabelung zu müssen.
Wäre das auch hier denkbar/hilfreich?

rjversluis
Site Admin
Posts: 41680
Joined: 10.04.2006, 08:48
Location: Speyer, Germany
Contact:

Re: Adressierung Signale: Fehler 2 und 3 Begriffe sind betroffen!

Post by rjversluis » 31.12.2018, 14:46

Hi Jürgen,

nein, das ist ein Work-Around für ein Fehler in der Software, und würde wieder ein neue Option einführen... :mrgreen:

jpultar
Posts: 872
Joined: 23.04.2017, 14:33

Re: Adressierung Signale: Fehler 2 und 3 Begriffe sind betroffen!

Post by jpultar » 31.12.2018, 14:51

Hi Rob,
genau, war von mir als Workaround gedacht.
Aber klar, kann und wird sicher zu vielen Threads führen :shock:

GuenTTer
Posts: 1027
Joined: 09.02.2015, 22:19
Location: Nürnberg-Katzwang

Re: Adressierung Signale: Fehler 2 und 3 Begriffe sind betroffen!

Post by GuenTTer » 01.01.2019, 12:49

Vielen Dank Rob,
jetzt passen Signale und Adressen zusammen.
... und ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt :?

mfG
Günter

rjversluis
Site Admin
Posts: 41680
Joined: 10.04.2006, 08:48
Location: Speyer, Germany
Contact:

Re: Adressierung Signale: Fehler 2 und 3 Begriffe sind betroffen!

Post by rjversluis » 01.01.2019, 12:59

Hi Günter,
GuenTTer wrote:
01.01.2019, 12:49
... und ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt :?
also, ab 2019 nicht mehr zweifeln. ;)

Besra
Moderator
Posts: 3753
Joined: 10.08.2009, 17:54
Location: North Rhine-Westphalia, Germany

Re: Adressierung Signale: Fehler 2 und 3 Begriffe sind betroffen!

Post by Besra » 20.01.2019, 15:01

Hallo,

vorhin erst wieder entdeckt, aber es war im Wiki dokumentiert :wink: :
Zwischenablage-1.png
Zwischenablage-1.png (7.01 KiB) Viewed 54 times
Wiki ist jetzt (erst :oops: ) angepasst an 14770+

https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=si ... e#standard

Viele Grüße
Bernd

Post Reply

Return to “Basisfunktionalität (DE)”