DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby janvanderborden » 07.02.2016, 12:30

Goeie middag rocrailers

Eindelijk een DR5000 van digirails ontvangen, aangesloten en treinen rijden

Maar hoe kan ik nu Fredi's en de loconet modules van Peter Giling uitlezen.

moet ik dan in Rocrail slotservers vrijgeven ? volgens mij loopt de DR5000 dan vast

heeft iemand een idee ?

gr jan
gr jan
janvanderborden
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby rjversluis » 07.02.2016, 12:35

Hi Jan,

de Rocrail Slotserver mag alleen worden geactiveerd als er geen LocoNet Centrale aanwezig is; Dus uitzetten.
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=ln-rocrail-cs-en

De Fredi's werken met de DR5000 niet; Daar moet Digikeijs nog wat aan de Firmware sleutelen.
Best Regards, Rob.
:!: PS: Do not forget to attach the usual files.
:!: PS: Nicht vergessen die übliche Dateien an zu hängen.
[ macOS - Linux] - [ N: CBus - CAN-GCA ] - [ 0: RocNetNode - GCA-Pi ]
rjversluis
Site Admin
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby janvanderborden » 07.02.2016, 12:41

HI Rob

bedankt voor je snelle respons

dat vermoeden had ik al, Is dat bekend bij digirails ?

kan ik daarom ook Peter Giling zijn modules niet uitlezen ?, dat heeft toch niets met de slotserver vandoen?

gr

jan
gr jan
janvanderborden
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby rjversluis » 07.02.2016, 12:45

Hallo Jan,
janvanderborden wrote:dat vermoeden had ik al, Is dat bekend bij digirails ?

Ja.

janvanderborden wrote:kan ik daarom ook Peter Giling zijn modules niet uitlezen ?, dat heeft toch niets met de slotserver vandoen?

Nee, maar de Slotserver moet uit zijn anders reageren er twee centralen.
Voor het uitlezen van GCA50 is alleen een LocoNet Buffer nodig en geen centrale.
De DR5000 is in dit geval de LocoBuffer en moet alle LocoNet meldingen doorgeven in beide richtingen.
Best Regards, Rob.
:!: PS: Do not forget to attach the usual files.
:!: PS: Nicht vergessen die übliche Dateien an zu hängen.
[ macOS - Linux] - [ N: CBus - CAN-GCA ] - [ 0: RocNetNode - GCA-Pi ]
rjversluis
Site Admin
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby janvanderborden » 07.02.2016, 13:27

Hi Rob

uitlezen GCA50 lukt dus niet, ik zie wel opdrachten verschijnen in het rr server window maar in het config tooltje voor de dr5000 gebeurt helemaal niets.

moet waarschijnlijk ook nog in de dr5000 geïmplementeerd worden ?

gr

jan
gr jan
janvanderborden
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby rjversluis » 07.02.2016, 13:30

Hi Jan,

even voor de duidelijkheid: Ik heb niets met de Firmware van DR5000 te maken.
Als er iets niet werkt moet je dat bij de leverancier melden.
Best Regards, Rob.
:!: PS: Do not forget to attach the usual files.
:!: PS: Nicht vergessen die übliche Dateien an zu hängen.
[ macOS - Linux] - [ N: CBus - CAN-GCA ] - [ 0: RocNetNode - GCA-Pi ]
rjversluis
Site Admin
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby rjversluis » 07.02.2016, 13:35

Hallo Jan,

ik heb even getest maar het uitlezen van een GCA50 lukt prima met DR5000 als interface.
Misschien heb je e.e.a. niet juist aangesloten.
Best Regards, Rob.
:!: PS: Do not forget to attach the usual files.
:!: PS: Nicht vergessen die übliche Dateien an zu hängen.
[ macOS - Linux] - [ N: CBus - CAN-GCA ] - [ 0: RocNetNode - GCA-Pi ]
rjversluis
Site Admin
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby janvanderborden » 07.02.2016, 15:35

Hi Rob

Ik heb zo'n 12 CGA50 modules en de aangesloten melders worden zonder problemen uitgelezen.

Als ik ze opvraag dan komt er af en toe 1 en soms 4 in de query maar daar houdt het dan ook mee op.

ik heb nog even gewisseld tussen de loconet B en T uitgang maar dat heeft geen effect, had ik ook niet verwacht want dat heeft alleen te maken met railsync.

de Canbus moet ik mbt de impedantie afsluiten maar bij loconet is dat volgens mij niet aan de orde.

het is jammer als het niet zou lukken want dan moet ik altijd de lconetbuffer van Peter Giling er bij houden.

Ik zal nog eens proberen met de Intellibox, dat zou natuurlijk ook moeten lukken.

gr

jan
gr jan
janvanderborden
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby janvanderborden » 07.02.2016, 17:24

In het vervolg op mijn vorige mail:

ik kan al mijn GCA50 modules wel uitlezen, maar moet ze in RR afzonderlijk aangeven, een query dus een totaal overzicht van aangesloten modules krijg ik niet te zien.


wat mij verder opvalt is dat als ik in het config venster van de DR5000 geactiveerde melders zie verschijnen dat de adres/poort waarde 1 lager is dan in RR ingesteld, merkwaardig ?


gr

jan
gr jan
janvanderborden
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby rjversluis » 07.02.2016, 17:30

Hi Jan,

als het met een LocoBuffer functioneert en met dr5000 niet dan moet je dit als probleem bij de leverancier melden.
Best Regards, Rob.
:!: PS: Do not forget to attach the usual files.
:!: PS: Nicht vergessen die übliche Dateien an zu hängen.
[ macOS - Linux] - [ N: CBus - CAN-GCA ] - [ 0: RocNetNode - GCA-Pi ]
rjversluis
Site Admin
 

Re: DR5000 Fredi's en CGA loconet modules

Postby janvanderborden » 07.02.2016, 17:31

ok rob

ik zal mijn bevindingen melden aan digikeijs
gr jan
janvanderborden
 