verbindingsprobleem met RMX950USB van Rautenhaus

verbindingsprobleem met RMX950USB van Rautenhaus

Postby paul1966 » 06.04.2014, 12:53

Hallo,

Sinds kort heb ik een nieuwe centrale: de RMX950USB van Rautenhaus.
Voorheen had ik de SLX850 en deze functioneerde samen met Rocrail prima.

Deze centrale echter niet;
het begint al met het verbinding maken:
als ik Rocrail opstart krijg ik pas verbinding als ik eerst
op de Rautenhaus handregelaar de spanning aan en uit zet.
Dan maakt Rocrail verbinding en wordt alles herkend.
Ook alle wissels en locs kunnen bestuurd worden,
bezetmeldingen komen eveneens binnen.
Maar na enkele minuten is er geen verbinding meer,
en de locs die dan rijden worden dus niet meer bestuurd,
wat uiteraard eindigt in een chaos, als ik het niet op tijd merk.

Bij de instellingen voor de centrale heb ik de baudrate op 57600,
de poort is COM6,
type RMX,
en hardwareflow op none.
Rocrail is geupdate naar de laatste revision 7079.
De centrale is aangesloten via een USB kabel van goede kwaliteit.

Wie kan mij hierbij verder helpen?

Vriendelijke groet,
Paul.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
paul1966
 

Re: verbindingsprobleem met RMX950USB van Rautenhaus

Postby rjversluis » 06.04.2014, 13:27

Hi Paul,

dat de USB Poort eerst werkt nadat de baanspanning aangeschakeld is lijkt op een hardware/firmware probleem van de centrale.

Ik heb net, 7124, CTS als optie toegevoegd in de rmx library; Misschien lost dat het communicatie probleem op als je deze activeert.
Best Regards, Rob.
:!: PS: Do not forget to attach the usual files.
:!: PS: Nicht vergessen die übliche Dateien an zu hängen.
[ macOS - Linux] - [ N: CBus - CAN-GCA ] - [ 0: RocNetNode - GCA-Pi ]
rjversluis
Site Admin
 

Re: verbindingsprobleem met RMX950USB van Rautenhaus

Postby paul1966 » 07.04.2014, 15:11

Dag Rob,

Ik heb revision 7127 geïnstalleerd,
en CTS aangevinkt;
echter het blijft exact hetzelfde als voorheen.

Vriendelijke groet,

Paul.
paul1966
 

Re: verbindingsprobleem met RMX950USB van Rautenhaus

Postby rjversluis » 07.04.2014, 15:57

Hi Paul,

ik heb dan geen ideeën meer.
Maar omdat toch al de baan spanning eerst aangezet moet worden voordat er communicatie mogelijk is zou ik persoonlijk die centrale terugsturen.
Best Regards, Rob.